厂房制冷量是多少?选什么样的空调
clsolar
clsolar Lv.2
2008年08月05日 08:23:25
只看楼主

车间面积是:长45M,宽42M ,吊顶高3.6。车间人数约60人,6台焊接工作台,和两台加热层压设备。我们打算不采用中央空调,请问制冷量要多少,10P空调多少台。最好能选用5P空调多少台? 宽度这么长,中间区的温度能降下来吗?请大家帮我算一算,解答一下。

车间面积是:长45M,宽42M ,吊顶高3.6。车间人数约60人,6台焊接工作台,和两台加热层压设备。
我们打算不采用中央空调,请问制冷量要多少,10P空调多少台。最好能选用5P空调多少台? 宽度这么长,
中间区的温度能降下来吗?
请大家帮我算一算,解答一下。
免费打赏
clsolar
2008年08月05日 08:59:35
2楼
没人回复我吗?在等啊?
回复
ming4827
2008年08月05日 15:58:57
3楼
:) 建议用工业空调,.进行换气算了,.采用风量为18000m3/h的工业空调机组.18台便可..换气次数达.48次/h.用电量约20度/h.:lol
回复
ming4827
2008年08月05日 16:01:39
4楼
虽然.降温只降4-8度.造价比装传统空调要便宜点......
回复
sd437201
2008年08月19日 14:29:30
5楼
我估计了一下,你所说的房间在北方冷负荷大概是250KW,大概需要10P的10台,5P的20台,我是新手说的有可能不对
回复
sd437201
2008年08月19日 14:32:50
6楼
只要室内空调机及室内设备摆放合理,中间温度应该能降下来
回复
lhy545007
2008年08月23日 15:05:26
7楼

同意,厂房一般都用环保空调(即工业空调)