选空调机时冷量和风量到底应遵照哪个
baily10
baily10 Lv.3
2006年11月01日 14:09:42
来自于中央空调
只看楼主

各位大虾,小弟有个问题请教,我在计算某商场时按空调面积250w/平方确定冷负荷为453KW,此时再按《设计手册》上说的计算房间送风量公式Ls=Qx/(1.2*1.01*△ts)。其中Qx为室内的显冷负荷kj/h;△ts为送风温差,小弟取10℃,最后得Ls =134500m3/h,而查吊顶空调机样本(6排)时小弟根据冷量确定型号后,发现风量只有58000 m3/h而如果按风量来选,冷量又太小了。

各位大虾,小弟有个问题请教,
我在计算某商场时按空调面积250w/平方确定冷负荷为453KW,此时再按《设计手册》上说的
计算房间送风量公式
Ls=Qx/(1.2*1.01*△ts)。
其中Qx为室内的显冷负荷kj/h;△ts为送风温差,小弟取10℃,最后得Ls =134500m3/h,

而查吊顶空调机样本(6排)时小弟根据冷量确定型号后,发现风量只有58000 m3/h
而如果按风量来选,冷量又太小了。
请各位帮帮忙,帮小弟指一下问题出再哪,感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
shengqianxiang
2006年11月01日 16:40:33
2楼
空调箱一般用冷量定风量,你算的差不多,风量稍微大了点
回复
vincent_nk
2006年11月01日 16:46:12
3楼
按冷量选,然后用风量校合
回复
lsy207207
2006年11月01日 18:49:02
4楼
我认为即使按指标法算出冷负荷,你还需清楚人员密度及新风量,确定热湿比,在H-d图上画过程线,理论上取送风温差10℃可以,但实际可能送风温差要小些。话说回来,不经过计算心里还是没数,何况规范也不提倡。最后校核换气次数不小于5次/h。仅供参考。
回复
disapear820
2006年11月02日 16:34:58
5楼
134500m3/h的空调机组,各厂家可以做小盘管的,不一定就只有4、6排
回复
fuhaiyang801
2006年11月02日 17:13:33
6楼
我认为是以冷量来确定风量,舒适性空调应该保证其新风量就够了!换气次数就没必要限得太死!
回复
highair2006
2006年11月02日 19:19:44
7楼
假设室内条件为25℃, 50%
另假设热湿比为10.0、显热量占90%
从焓湿图上可查到送风理论露点温度为10.5℃
那兄台的风量计算式就得改为
Ls = 3,600 x 453 x 0.9 / (1.2 x 1.01 x14.5) = 83,517 m^3/h
选空调机须兼顾风量、进出风条件、风压损、容量、水量、水压降及进出水温等等,缺一不可,无所谓之轻重关系。
回复
loveyoukwj
2006年11月02日 22:53:38
8楼
根据先风量后冷量的原则来选择才是对的,这点我可以肯定,选择后最好再校对一下它的余压够不够,避免送风不能送到最末端。
回复
fzcefc
2006年11月03日 12:55:56
9楼
既然选△ts(送风温差)=10℃,又去查吊顶空调机样本(6排),已经误入歧途了
回复
nky6666
2006年11月03日 13:15:32
10楼
用全热的公式再算一下
回复
克莱门特
2006年11月03日 15:58:52
11楼
先算冷量,再算风量和换气次数.
回复