关于柱下平板式筏基最小外挑长度规范有没有要求!!
hangmingming1980
2012年05月02日 23:57:39
只看楼主

各位结构达人,混凝土结构的斑竹大人;小弟刚刚做了一个项目:典型的内廊式办公楼,地下一层,地上14层,15层为局部设备层;筏板厚度为1000mm;基础采取CFG桩地基处理,柱下平板式筏基;外挑长度因周围环境限制,轴线挑出900,局部1000.通过JCCAD抗冲切计算已满足要求,但是局部有大跨度;开间方向轴线7200;柱底轴力较大。在外挑出900的位置,已满足抗冲切要求,地基承载力与上部荷载比较,尚有一定的安全储备;

各位结构达人,混凝土结构的斑竹大人;小弟刚刚做了一个项目:典型的内廊式办公楼,地下一层,地上14层,15层为局部设备层;筏板厚度为1000mm;基础采取CFG桩地基处理,柱下平板式筏基;外挑长度因周围环境限制,轴线挑出900,局部1000.通过JCCAD抗冲切计算已满足要求,但是局部有大跨度;开间方向轴线7200;柱底轴力较大。在外挑出900的位置,已满足抗冲切要求,地基承载力与上部荷载比较,尚有一定的安全储备; 恳请各位“结构技术帝”、“未来老总”指点,筏板挑出长度,是否满足抗冲切和地基承载力及抗浮要求即可, 请教底部轴力较大处,按照条基处理即以框架柱为中心两边应对称布置;换为筏板基础,该轴力是否能够顺利向内传递,这是否可以看做一个偏心基础!!!! 1000厚筏板是否可以完全视为一块刚体!小弟一直想不明!!
前几日看老庄结构邓公讲课,高层结构如果要垮楼,基本上都是以基础做文章;请问上述情况是否安全,如出现最不利情况,后果会怎样;如何弥补;(桩基础已施工完毕;补桩几乎不可能)。小弟现已日夜难眠;恳请技术帝不吝赐教!!谢!!


[ 本帖最后由 hangmingming1980 于 2012-5-3 00:14 编辑 ]
jszxwsw
2012年05月03日 04:22:29
2楼
不必去寻找规定,一个结构师必须明白,不能由基础反力偏心给框架柱带来过大的弯矩,否则就会与你的计算模型不符;至于刚体一说就更加含混了,那是相对于上部结构刚度而言的。

[ 本帖最后由 jszxwsw 于 2012-5-3 04:26 编辑 ]
回复
hangmingming1980
2012年05月03日 22:35:11
3楼
楼上兄说的不明白啊!我想要知道在筏板边的框架柱荷载较大时,对筏板基础的影响,特别是因周边环境限制无法悬挑太多时!请指教!
回复
jszxwsw
2012年05月04日 01:52:51
4楼
不论采用哪种理论进行平板基础设计,都必须平衡弯矩剪力,靠什么呢?基础板的刚度悬挑尺寸及地基类型皆为控制因素。法无定法!!!
回复
hangmingming1980
2012年05月05日 01:05:40
5楼
兄弟,你说的好深奥啊!貌似没有说问题,具体一点 就是筏板边跨有个柱底5000的框架柱 ;筏板轴线悬挑1000小不小;请老大明示。
回复
无间道
2012年05月05日 10:54:12
6楼
对于筏板基础的跳出长度,规范没有具体规定,只要满足抗冲切等要求就可以了。既然已经能满足抗冲切要求了,就不要在加大了。加大后悬挑长度是增加了,从表面上看,貌是安全了,其实不然,抗冲切面积也随之增大,冲切面以外的面积增大后,抗冲切可能会反而不满足要求了。你计算一下就清楚了。
回复
烟随风逝6
2017年11月22日 09:42:41
11楼
新手学习了
回复