90m*57m米的r的厂房分三个丁类库房30m*57m,按新建规应当设置喷淋系统.但新建规是在2006-12-1才开始用.现在可以不设吧?新建规8.5.1.1占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;
90m*57m米的r的厂房分三个丁类库房30m*57m,按新建规应当设置喷淋系统.但新建规是在2006-12-1才开始用.现在可以不设吧?
新建规8.5.1.1占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;
2楼
新建规也没说丁类库房要设喷淋。
回复
3楼
大虾,我补充一点,这是一个由三个库房组成的主厂房.即是主厂房由三个连在一起的库房组成
回复
4楼
不需要哦。
无论按新规还是老规,甚至消火栓都可以不设,只要的确像你所说是丁类的。
回复
5楼
90m*57m米的r的厂房分三个丁类库房30m*57m,按新建规应当设置喷淋系统.但新建规是在2006-12-1才开始用.现在可以不设吧?
新建规8.5.1.1占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;
请详答:
三个库房组成的主厂房5130㎡总建筑面积大于3000㎡.也大于"注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓"
回复