【请教】电压互感器作为控制电源如何计算容量?
射手盼盼
2012年05月02日 16:02:58
来自于变压器
只看楼主

八台kyn28柜,其中2台进线,4台出线,1分段,1隔离,负载有微机保护、真空断路器、信号灯、仪表等。电压互感器安装在进线侧作为控制电源如何计算容量?

八台kyn28柜,其中2台进线,4台出线,1分段,1隔离,负载有微机保护、真空断路器、信号灯、仪表等。电压互感器安装在进线侧作为控制电源如何计算容量?
chavey
2012年05月08日 15:46:29
12楼
进来学习下!
回复
liguolin999
2012年05月10日 00:18:25
13楼
今天出去维修一套HGN2,充电机和电池全都坏了,就直接用充电电源(进线柜10KV/0.22 300VA电压互感器)让微机和指示灯工作先,接好一打上电压互感器47开关,过1两秒就跳,试了几次都这样。共有5台微机,5个合闸指示灯,加1个峰鸣器,300VA应该容量是够的吧???为什么47开关会跳呢????
回复
zjzj2710990
2012年05月25日 10:52:18
14楼
9楼的,有的没有提供直流电源,电压互感器提供交流电源。需要考虑容量。
回复
zlry1989
2014年04月08日 22:57:40
15楼
以前就见过,不过一直不知道,如何来计算和选择PT容量,以保证供电!希望高手解疑!
回复
山沟沟里的ee
2014年07月10日 10:36:38
16楼
进来好好学习了
回复
cjxxsld
2014年09月24日 08:48:46
17楼
按楼主的要求,电压互感器的最大容量选1000VA即可。电压互感器的最大容量可做到3000VA,特殊的5000VA。注意,是最大容量,而不是额定容量;额定容量是保证准确级的容量。
回复
mr_chen188
2014年10月21日 13:18:49
18楼
wangxf 发表于 2012-5-8 15:42 电压互感器可以选择1KVA到2KVA,就足够了!呵呵 这么大容量 能做?
回复
mr_chen188
2014年10月21日 13:20:59
19楼
带了这么多负载还用PT供电?设计的心真大
回复
俺是做配电柜的
2015年03月10日 15:18:02
20楼
本帖最后由 俺是做配电柜的 于 2015-3-10 15:19 编辑

我们做过的平时都选极限输出1000VA的,但是需注意,电辅加热和柜内照明的的电源不能从这里取,切记,切记
回复
cckwx
2015年05月04日 22:18:40
21楼
经常性负载,指示灯、保护装置等按50W每台考虑;冲击性负载:合闸的同时电机储能,此时,电机至少按额定功率的7倍计算,因此,建议用两只DC-3型 V/V型接法3000VA的电源变压器装于进线柜,然后按储能、控制、交流回路设计,把电源分开即可。
回复

相关推荐

APP内打开