【请教】电压互感器作为控制电源如何计算容量?
射手盼盼
2012年05月02日 16:02:58
来自于变压器
只看楼主

八台kyn28柜,其中2台进线,4台出线,1分段,1隔离,负载有微机保护、真空断路器、信号灯、仪表等。电压互感器安装在进线侧作为控制电源如何计算容量?

八台kyn28柜,其中2台进线,4台出线,1分段,1隔离,负载有微机保护、真空断路器、信号灯、仪表等。电压互感器安装在进线侧作为控制电源如何计算容量?
qian68747
2012年05月02日 16:09:13
2楼
看产品说明书,上面有所带负荷的最大伏安数值
回复
天空蔚蓝
2012年05月03日 22:06:06
3楼
主要考虑真空断路器的储能系统的负荷
回复
hy.6416
2012年05月04日 14:23:59
4楼
长期负载,灯、保护装置;短时负载,储能电机;瞬时负载,分合闸时的线圈、故障时的保护装置;互感器的容量应大于长期负载加上短时负载与瞬时负载中较大的那个,再留有10%左右的余量就差不多了。个人意见请参考
回复
michael.xu
2012年05月04日 15:00:54
5楼
看不出来,不过控制电源不会超过DC220V,DC110V,AC220V
回复
fengjin800_
2012年05月06日 11:08:27
6楼
主要是交流负载1台kyn28开关柜正常交流负载25瓦左右断路器动态时要加200瓦左右一般用500伏安的基本够用
回复
iamlichaoyang
2012年05月06日 11:20:07
7楼
断路器的也用电压互感器供电吗?有这么大的互感器吗?它的精度如何保证?
回复
htthcc
2012年05月07日 22:41:04
8楼
加个UPS把,直接用PT供电,不可靠。
回复
liyanlirenyan
2012年05月08日 10:16:47
9楼
那要直流屏干什么啊!PT供电不安全
回复
chavey
2012年05月08日 15:20:32
10楼
进来学习下!
回复
wangxf
2012年05月08日 15:42:07
11楼
电压互感器可以选择1KVA到2KVA,就足够了!
回复

相关推荐

APP内打开