讨论!变压器的低压侧出线选择的线径差别
wuyuejiaxuan
2012年05月02日 15:33:23
来自于变压器
只看楼主

大家好,有个问题想请教一下,电气常用数据手册P32的变压器的低压侧出线选择,VV线那一列,为什么容量400的和315的线径差别那么大?400KVA的出线是3X2(1X185)+1(1X185),315的是2(3x240+1x120),怎么400的出线还比315的线径小了?

大家好,有个问题想请教一下,电气常用数据手册P32的变压器的低压侧出线选择,VV线那一列,为什么容量400的和315的线径差别那么大?400KVA的出线是3X2(1X185)+1(1X185),315的是2(3x240+1x120),怎么400的出线还比315的线径小了?
免费打赏
天空蔚蓝
2012年05月02日 22:19:41
2楼
是不是盗版的书啊
回复
wuyuejiaxuan
2012年05月03日 09:50:56
3楼
不是,大家的都是这样,你也可以看看
回复
一指慢
2012年05月03日 11:22:45
4楼
3X2(1X185)+1(1X185)
2(3x240+1x120)
是否有散热条件之别?
回复
intertu
2012年05月04日 16:11:30
5楼
搞不清楚啊!!是怎么回事?
回复
rk5707
2012年05月04日 17:33:00
6楼
400KVA的出线是3X2(1X185)+1(1X185),315的是2(3x240+1x120)

400KVA的出线是单芯线一共7根
315KVA的出线是四芯240,两根并的

个人理解!
回复
一指慢
2012年05月05日 13:03:21
7楼

“400KVA的出线是3X2(1X185)+1(1X185),315的是2(3x240+1x120),怎么400的出线还比315的线径小了?”
3X2(1X185)+1(1X185)---每相由185的2根并联(2*185=370),外加1根185的N线。
2(3x240+1x120--------每相由240的2根并联(2*240=480),外加1根120的N线。
楼主问的是为何
400KVA的出线是(2*185=370)
315KVA的出线是(2*240=480)
回复
geheime
2012年05月06日 16:40:15
8楼
其实地板和6楼已经提到了。
从外形上看,1个是7根电缆,1个是2根4芯电缆。
交流供电影响电缆载流量的因素主要是集肤效应和散热。在散热条件相同的情况下,电缆表面积越大,载流量就越大,而不是截面积,当然截面积和表面积也是有关联的。单芯电缆散热比4芯电缆好得不是一两点。在环境温度为40℃,空气中明敷,三根VV-1*185呈一字形排列的载流量是430A,VV-3*240载流量只有335A。
这回应该很清楚了吧···
高压喜欢用钢芯铝绞线就是和集肤效应有关。用钢芯可以增加机械强度,但不影响载流量。

[ 本帖最后由 geheime 于 2012-5-6 16:43 编辑 ]
回复
wuyuejiaxuan
2012年05月07日 11:55:37
9楼
好的,明白了,谢谢指导
回复

相关推荐

APP内打开