两台1600KVA变压器都是Dyn11连接,现问两台变压器各自工作时(没有并联运行),N线可以连接吗?为什么?
两台1600KVA变压器都是Dyn11连接,现问两台变压器各自工作时(没有并联运行),N线可以连接吗?为什么?
2楼
没有“漏电保护”时,可以把N线连接在一起,有漏电保护时,宜用4极断路器,所以,N线各自分开。
回复
3楼
一般配电间很少用漏电保护,只有入户才做漏电保护。连起零线是可以的。我这配电房N线都是连为一体的,没有问题。