叠合构件的问题,大家帮帮忙哈~O(∩_∩)O~
若水似无痕
2012年05月01日 19:10:49
只看楼主

《混规》9.5.1 二阶段成形的水平叠合式受弯构件,当预制构件高度不足全截面高度的0.4倍时,施工阶段应有可靠的支撑。 施工阶段有可靠支撑的叠合式受弯构件,可按整体受弯构件设计计算,但其斜截面受剪承载力和叠合面受剪承载力应按本规范附录H 计算。 施工阶段无支撑的叠合式受弯构件,应对底部预制构件及浇筑混凝土后的整体叠合构件按本规范附录H 的要求进行二阶段受力计算。我的问题是,如果叠合构件没有支撑,但是其预制构件的高度

《混规》9.5.1 二阶段成形的水平叠合式受弯构件,当预制构件高度 不足全截面高度的0.4倍 时,施工阶段应有可靠的支撑。
施工阶段有可靠支撑的叠合式受弯构件,可按 整体受弯构件设计计算 ,但其斜截面受剪承载力和叠合面受剪承载力应按本规范附录H 计算。
施工阶段无支撑的叠合式受弯构件,应对底部预制构件及浇筑混凝土后的整体叠合构件按本规范附录H 的要求进行二阶段受力计算。


我的问题是,如果叠合构件没有支撑,但是其预制构件的高度大于全截面高度的0.4倍时(也就是规范规定施工阶段可以不设置支撑的情况),我可以按整体受弯构件进行计算吗???还是要进行二阶段受力计算?

多多赐教哦~~
免费打赏
若水似无痕
2012年05月02日 09:44:50
2楼
是不是按照二阶段来计算呢???
回复
bart123
2012年06月07日 20:09:55
3楼
按二阶段受力计算(附录H),《混规》9.5.1中三段话是分开的,没有相关的联系。。。也就是说预制构件小于0.4总厚时,必须设置支撑。无支撑是必须按照二阶段受力计算。