关于砼柱钢梁结构的几个问题,急急急!!!
engineer168
2012年05月01日 08:52:05
只看楼主

一个三层厂房,柱距为6500*8500,底层高8000m,二三层层高4000m,三层去掉几排柱子做大跨度(8500方向隔一排去掉一排),柱距为6500*17000,用H型钢、檩条、彩钢板做轻钢结构屋面。问题:1.这种下面砼结构,屋面用轻钢结构,属于什么结构体系?2.Pkpm建模的时候钢梁和砼柱之间铰接,檩条和钢梁之间均为铰接,输入屋面板厚为零。satwe计算时是否对所有楼层强制采用楼板刚性假定?如果打勾计算位移比满足抗规的1.5,如果不打勾顶层位移比不满足。

一个三层厂房,柱距为6500*8500,底层高8000m,二三层层高4000m,三层去掉几排柱子做大跨度(8500方向隔一排去掉一排),柱距为6500*17000,用H型钢、檩条、彩钢板做轻钢结构屋面。
问题:
1.这种下面砼结构,屋面用轻钢结构,属于什么结构体系?
2.Pkpm建模的时候钢梁和砼柱之间铰接,檩条和钢梁之间均为铰接,输入屋面板厚为零。satwe计算时是否对所有楼层强制采用楼板刚性假定?如果打勾计算位移比满足抗规的1.5,如果不打勾顶层位移比不满足。
3.砼柱钢梁结构应该怎样来控制位移比?
求各位高手指点!!!
免费打赏
hyp1962
2012年05月01日 11:51:55
2楼
1.依然属于框架结构体系.
2.位移比的计算必须采用强制刚性楼板假定.
回复

相关推荐