水泵接合器水量计算
czz.51049
czz.51049 Lv.2
2004年04月13日 16:09:54
只看楼主

请问各位师兄,规范规定的水泵接合器的水量10-15L/S是按DN100计算,还是按DN150计算,是按一个接口进水还是二个接口进水计算?

请问各位师兄,规范规定的水泵接合器的水量10-15L/S是按DN100计算,还是按DN150计算,是按一个接口进水还是二个接口进水计算?
免费打赏
xr-sz
2004年04月13日 16:15:10
2楼
每个水泵接合器按15l/s选,管径一般采用DN100,DN150两种。
回复
eagles
2004年04月13日 16:15:52
3楼
这样计算有太多意义吗?知道水量就够了
回复
czz.51049
2004年04月13日 16:18:38
4楼
难道DN100和DN150的接合器的水量是一样的吗?
回复
eagles
2004年04月13日 16:37:53
5楼
DN100、DN150只是两种不同的规格,进水是由消防车加压进水的,当然与消防能力有关了
回复
wp690
2004年07月18日 10:01:33
6楼
DN100--10L/s
DN150--15L/s
v=1.4-1.5
地下式应同时设置两种口,看图基呀!
回复
lesehan
2004年07月18日 10:41:31
7楼
给排水手册中有列表,DN100可供15L/S的流量,消防时流速可不超过2.5m/s。
回复
hujl2001
2004年07月18日 14:52:08
8楼
同意楼上说法,管道无所谓,只流速满足要求,就可以了,至于水泵结合器使用时,加压还是依靠消防车,前边的DN100或DN150所引起的阻力是可以计算的。
回复