需要选择多大容量的变压器?
sxp
sxp Lv.7
2006年10月30日 20:19:43
来自于变压器
只看楼主

做了一工程共500户,每户6KW设计,需要选择多大容量的变压器?

做了一工程共500户,每户6KW设计,需要选择多大容量的变压器?
xcs0
2006年10月30日 21:59:16
2楼
大哥,我们常是把这些用户分变压器设置的,不会把500户放在一起的,知道不?规范可能是建议居民用电变压器不宜大于800KVA,这么用户至少分成两个630KVA,或者两个500KVA更好些,希望高手来看一下
回复
cmf1981
2006年10月30日 22:04:54
3楼
至少要两个800KVA的
回复
sxp
2006年10月30日 22:40:51
4楼
理由是什么?能简单地介绍一下吗?我大致算一下,500X6=3000KW,同时系数取0.35,占时选用1000KVA箱式变压器,不对请大家指正.
回复
netling
2006年10月30日 22:58:59
5楼
现在国内的地方供电局很少能允许在居民小区放一个1000kVA的箱变的,你还是咨询当地供电局
回复
sxp
2006年10月30日 23:09:48
6楼
有什么方法可以满足要求?
回复
飞影道人
2006年10月31日 10:17:32
7楼
两台630合适
回复
sjy318
2006年10月31日 10:34:03
8楼
要考虑小区分布情况,500户建议设置2台630kVA
回复
sjy318
2006年10月31日 10:35:03
9楼
两台630合适
回复
mqh168
2006年10月31日 17:23:30
10楼
差不多是这个样子的
回复
sxp
2006年10月31日 23:30:24
11楼
谢谢