空调闭式水系统冷冻(却)水泵的选择问题
justforqianqian
2012年04月29日 14:36:59
只看楼主

图片上是某位高校暖通专业方面教师关于空调水系统的论述。我们知道,空调水泵不论闭式系统还是开式系统,水泵的扬程应该包括克服静压和动压所需要的扬程,但是,这位教师却不分动压和静压的区别。

图片上是某位高校暖通专业方面教师关于空调水系统的论述。我们知道,空调水泵不论闭式系统还是开式系统,水泵的扬程应该包括克服静压和动压所需要的扬程,但是,这位教师却不分动压和静压的区别。

(T6U6]AX9X`0QLKPZ}E(JBX.jpg

免费打赏
lql7358
2012年04月29日 20:51:42
2楼
大学老师说的也没错啊。公式H=SQ^2,这里的H是就是阻力损失,也就是选择水泵扬程的依据,S是管道特性系数,Q是流量。管道特性系数S与管道直径、粗糙度等等有关,算起来比较麻烦而已。而通常采用H=局部阻力+沿程阻力+设备阻力+提升损失等等计算阻力损失。两者值应是一样的。流体力学等教材写的很清楚,楼主可以翻翻看。
回复