很多消防防排烟风机控制均在风机处设置就地控制按钮,请问此就地控制指的是控制控制回路,还是在控制主回路?要是控制控制回路,就有一个问题,当你就地控制停止了风机,而此时电箱内设置处于自动状态,消防控制中心也可以开启风机,就达不到就地控制的目的;要是控制主回路,就比较麻烦,这么大的启停按钮,该如何设置?
很多消防防排烟风机控制均在风机处设置就地控制按钮,请问此就地控制指的是控制控制回路,还是在控制主回路?要是控制控制回路,就有一个问题,当你就地控制停止了风机,而此时电箱内设置处于自动状态,消防控制中心也可以开启风机,就达不到就地控制的目的;要是控制主回路,就比较麻烦,这么大的启停按钮,该如何设置?
2楼
就地控制按钮是在检修时使用的。控制风机的。
回复
3楼
看看二次控制回路就清楚了
回复
4楼
这种的控制还是属于手动控制里的,和控制箱的手动控制一样,消防控制有消防启动和消防强启两种,消防启动是需要控制箱那边转换到自动状态起作用,消防强启是在任何状态下都可以启动风机
回复
5楼
学习学习、、、、、、
回复
6楼
学习学习,燃气报警是什么东东?
回复
7楼
燃气报警就是指在屋内,每隔一定的米数(这个是有标准的,但也可以商量的)就装一个燃气报警探头,燃气泄漏就会报警或切断供气,这一般是强制安装的,这套报警系统要十几万元。