一台空压机,功率75KW,接于800KVA变压器。线路长500米左右,95钢芯铝绞线。现空压机因电压降多不能启动。送入420V电压,启动后正常工作电压330V。停机后有时不能启动,拟进行电容补偿,不知该方案是否可行,补偿电容取多少为宜?
一台空压机,功率75KW,接于800KVA变压器。线路长500米左右,95钢芯铝绞线。现空压机因电压降多不能启动。送入420V电压,启动后正常工作电压330V。停机后有时不能启动,拟进行电容补偿,不知该方案是否可行,补偿电容取多少为宜?
12楼
增大线路截面吧
回复
13楼
我的感觉:
1、电缆很可能是70的,要不长度远不止500m;
2、建议换95的铜芯电缆额定载流量约200A,应当能解决此问题。(费用虽然较大,但一年节省的电费也相当可观)
回复
14楼
线路肯定是95的,因是我选的呢.长度500米不到.经补偿后启动时机端电压为352V,一般情形应该可以起动了.根据热机可以启动,冷机不行,推测机油有问题,经查出厂要求为68号油,现场实际用油为150号油,粘度大了一倍。现时昼夜温差大,可能是遇冷粘度增大,造成起动力矩增大。明天拟换油再试。
回复
15楼
楼主,你的供电点到用电设备的距离好远啊。我整天担心我手上设计的项目,供电距离200多一点(2500kva变压器),是不是太远了,看来是不用担心了,对不?
回复
16楼
还有再问一下,你作过的项目能正常启动的最大的供电距离是多少?谢谢:)
回复
17楼
楼主呢?
回复
18楼
我不是搞设计的,只是客串一下.经补偿后起动电压差不多360V,换油后没听说过起动不了的情况,应该是没问题了.
回复