埋地消防焊接管管口需要做什么样的防腐处理?请各位同行帮忙告知。
埋地消防焊接管管口需要做什么样的防腐处理?请各位同行帮忙告知。
12楼
埋地如果用普通 低压流体输送用焊接钢管(普通适用于1.0MPa及以下,加厚适用于1.0~1.6MPa),是可以直接焊接的,焊缝检查后,就可以同钢管本身做防腐,埋地防腐常用有石油沥青防腐和环氧煤沥青防腐,根据使用环境的不同,还分为普通级,加强级和特加强级。常说的三油两布,就是普通级。一般来说,为便于管件、阀门的更换检修,与焊接钢管连接的管件,阀门都采用法兰连接。法兰螺栓部分,不好进行防腐施工,如果螺栓直接埋地,会很快腐蚀造成强度破坏,就需要设置专门的阀门井等。
采用丝接和卡箍连接的为热镀锌钢管,一般是用于架空管道,因为焊接会破坏管道镀锌层,所以镀锌钢管最好不焊接。
回复
13楼
室外给水管,消防给水管,一般采用 球墨铸铁管,或是钢丝网复合管,一般不采用镀锌钢管,焊接钢管,镀锌钢管,大于100和法兰或沟槽,都用紧固件, 这个不好枣防腐,有的规范要求,法兰要做井,这个肯定不合适了。。。焊接钢管,外防腐是好解决,但内防腐如何做? 所以后 以及前用球墨铸铁管 现在用的越来越少,现在,大部分地方,室外给水管,含消防,都采用 钢丝网复合管,热熔连接,
回复
14楼
室外消防本身选钢管就不太好,但现在钢管最好不要焊接,防腐做法应该是先刷两遍防锈漆,然后做三布四油防腐。
回复