埋地消防焊接管管口需要做什么样的防腐处理?请各位同行帮忙告知。
埋地消防焊接管管口需要做什么样的防腐处理?请各位同行帮忙告知。
2楼
谢谢各位无私的奉献
回复
3楼
见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268。
通常有两种:1、环氧煤沥青漆涂料;2、石油沥青漆涂料。
回复
5楼
沥青漆加玻璃丝布 三油两布
回复
6楼
1.说明具体情况.
2.埋地是埋在哪里?室外土层里?有没有地质报告?是否看了地质情况?
3.防腐方法很多,有普通\加强\特级三个等级,要具体根据土质情况来确定用哪种方法.
回复
7楼
现在规范都不允许钢管焊接了,一般DN100以内管丝接,大于DN100管法兰或卡箍连接,埋地金属管不论用什么方法连接,都必须做防腐处理,最常用的方法就是“三油二布”法。
回复
8楼
现在规范没说不能焊接|红宝书里找找/不知道你是什么系统管
回复
9楼
新消防规范还有焊接吗?
回复
10楼
消防给水管道地埋时选择球墨铸铁管不就解决这个问题了吗。
回复
11楼
一般是与管身一样的防腐标准
回复