即非独立式锅炉房。由于用地和方案已经批复的关系,没法再做一个完全独立式的。考虑2个方案:即贴临厂房的、做在厂房一层的(厂房4层)。就是不知道做在厂房里的做法有没有--问了同业几个一般有条件都是做成完全独立式的。查锅炉房规范 锅炉房设计规范GB50041-20084.1.3 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位
查锅炉房规范
锅炉房设计规范GB50041-2008
4.1.3 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位
2.0.32 人员密集场所 people close—packed area
指会议室、观众厅、教室、公共浴室、餐厅、医院、商场、托儿所和候车室等。
似乎也是可以。
不过业主委托的锅炉供应商提资是建议独立式。
现在就是不知道是不是满足防火防爆要求后,锅炉房设在厂房内是否合适。实在不行也只能做成贴临的了。