在高层住宅的消防前室设有消火栓一个,那还要在楼梯间平台设吗?
wyd_770705
wyd_770705 Lv.2
2004年04月10日 18:41:25
只看楼主

在高层住宅的消防前室设有消火栓一个,那还要在楼梯间平台设一个消火栓吗?

在高层住宅的消防前室设有消火栓一个,那还要在楼梯间平台设一个消火栓吗?
免费打赏
birdhome
2004年04月12日 14:52:35
2楼
不用
回复
qja989
2004年04月12日 15:31:58
3楼
要。消防前室的消火栓不能兼作他用。
回复
wych
2004年04月12日 15:33:26
4楼
要设的,这两处不能兼用。
回复
yeliwei
2004年04月12日 18:42:10
5楼
回复
airwwj
2004年04月12日 20:20:33
6楼
一定要的,前室的消火栓是不可以合用的
回复
wyd_770705
2004年04月12日 22:26:37
7楼
消防前室的消火栓应该算一个的,消防条文里有说明。如果前室的消火栓能保证室内任何一点都有两股水柱同时到达的话,就不用在楼梯间平台上设消火栓了。
回复
wf
2004年04月13日 08:31:16
8楼
楼上的。我很赞同你的观点。所以,你要设双阀双出口消火栓就可以了。当然,最好根消防队沟通一下。他们观点不一定和你一样。
回复
海啸
2004年04月13日 09:33:51
9楼
对于WYD—7704705,我想问下,哪本规范规定前室的消火栓要保证任何一点要两股水助到达。根本就不是一会事情,前室的消火栓只作为消防队员开辟道路用的
回复
kool
2004年04月13日 11:46:30
10楼
在我们这,大队不推荐采用双栓,因此我们这里这种情况都要设的
回复
neardespring
2004年04月13日 21:39:42
11楼
假如是消防电梯、电梯、楼梯共用消防前室,那么也不排除该前室里面设置两个独立干管的消火栓。比如:有些高层住宅消防前室与住户各房间紧连,连接通道过小和剪力墙局限限制暗设或明设消火栓,诸如此类,如果确实需要两股水柱,那恐怕也就只能在消防前室里设置两具消火栓了。