求助:砖混结构要求7.2*12.2m的大会议室?
blade348
blade348 Lv.2
2006年10月28日 13:41:58
来自于砖混结构
只看楼主

如题,2层砖混办公楼,7.2*12.2m的会议室中总不能弄几片承重墙吧?怎么设计合理?

如题,2层砖混办公楼,7.2*12.2m的会议室中总不能弄几片承重墙吧?
怎么设计合理?
9678831168a
2006年10月29日 13:49:15
2楼
中间设道梁啊,这个板跨度太大了吧,不设梁把它分了,挠度肯定满足不了
回复
cao_jun_qi_1981
2006年10月30日 12:03:15
3楼
采用井子梁结构,设梁垫
回复
cao_jun_qi_1981
2006年10月30日 12:04:34
4楼
设计井子梁结构,墙上设梁电
回复
zhangtianda
2006年10月31日 09:12:05
5楼
设井字梁,梁端墙上设边梁或梁下设柱。也可以设主次梁,7.2米设为主梁。
回复
whg_saint
2006年10月31日 10:15:36
6楼
构造柱设置要根据抗震设防烈度来整体考虑。对于7.2x12.2m这块有几种做法:
1。设井字梁,梁端墙上设边梁,梁下是否设构造柱应根据烈度、层数、平面布置综合考虑。
2。也可以设主次梁,房间里最少设两根主梁,房间只设一根梁,不吊顶很难看,梁下设构柱或扶壁砖柱。
我可能要根据造价、平面布置等因素综合考虑来选用方案。
回复
jiewu1985
2006年11月03日 09:44:44
7楼
两层都是会议室吗?还是只有楼上设会议室?不过还是觉得设井子梁比较合适。
回复
ruanping8301
2006年11月05日 15:07:28
8楼
可以用肋梁楼盖应该满足结构要求饿
回复
ylqdesign
2006年11月05日 17:32:23
9楼
井字梁为首选.550X550
回复
keyson0911
2007年05月11日 21:29:51
10楼
说不好


回复
huanghaijiang
2007年05月13日 10:22:35
11楼
井字梁hao a