风管穿越变形缝,到底要不要加防止风管变形的软接头的?
wuwing2006
wuwing2006 Lv.6
2012年04月26日 14:58:47
来自于通风排烟
只看楼主

如题。我们院有个老总说不用加,原因说风管不像水管那样容易变形,说风管柔性度好;另一个老总说要加。如果加的话,哪本规范有说明?实在找不到相关规范明确的说明啊。麻烦大家指点迷津,谢谢

如题。我们院有个老总说不用加,原因说风管不像水管那样容易变形,说风管柔性度好;另一个老总说要加。如果加的话,哪本规范有说明?实在找不到相关规范明确的说明啊。麻烦大家指点迷津,谢谢
免费打赏
cake_01
2012年05月03日 19:02:54
12楼
同意11楼的意见。
回复
xiaoyong331
2012年05月03日 20:50:58
13楼
11楼的同志还是还是考虑的蛮仔细的!学习了!
回复
zhaoliusijia
2012年05月03日 22:29:03
14楼
需要加,水暖施工验收规范3.3.4有规定水管穿变形缝要两边设置软接头,而风管不太清楚,有人说在中间设一处软接头就行了。不知从哪里来的。
回复
春眠不觉晓
2012年05月04日 12:43:49
15楼
需要,曾让图审中心提过,我看别人的图也做了。
回复
justforqianqian
2012年05月05日 11:19:38
16楼
现在有的老同志喜欢想当然,这个问题在《通风与空调工程施工质量验收规范》写得明明白白。11楼,以及5楼很好的解答了这个问题。另外,在我的实际工作中,甚至遇到这样的老同志:
1:制冷量减少,压缩机的制冷剂要增加
2:压缩机的高低压端可以用普通截止阀联通,理由居然说是:流体通过任何阀门都是等焓的。
回复
haaaa7772006
2012年05月07日 08:51:08
17楼
回复:
1.暖通设计规范规定,管道穿过建筑物变形缝应加软接头。
回复
bbxzhao
2012年05月07日 09:38:30
18楼
学习了
回复
kook3189
2012年05月07日 10:14:02
19楼
学习了!!!
回复
wuwing2006
2012年05月09日 16:28:13
20楼
请问那本规范哪页啊?谢谢了
回复
yueaq
2015年04月01日 16:33:28
21楼
1、通风与空调验收规范2002第5.3.9:设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加 100mm 及 以上。
2、建筑防火规范2014第9.3.11:穿越防火分隔处的变形缝两侧(设70防火阀)。
回复