如题。我们院有个老总说不用加,原因说风管不像水管那样容易变形,说风管柔性度好;另一个老总说要加。如果加的话,哪本规范有说明?实在找不到相关规范明确的说明啊。麻烦大家指点迷津,谢谢
如题。我们院有个老总说不用加,原因说风管不像水管那样容易变形,说风管柔性度好;另一个老总说要加。如果加的话,哪本规范有说明?实在找不到相关规范明确的说明啊。麻烦大家指点迷津,谢谢
12楼
同意11楼的意见。
回复
13楼
11楼的同志还是还是考虑的蛮仔细的!学习了!
回复
14楼
需要加,水暖施工验收规范3.3.4有规定水管穿变形缝要两边设置软接头,而风管不太清楚,有人说在中间设一处软接头就行了。不知从哪里来的。
回复
15楼
需要,曾让图审中心提过,我看别人的图也做了。
回复
16楼
现在有的老同志喜欢想当然,这个问题在《通风与空调工程施工质量验收规范》写得明明白白。11楼,以及5楼很好的解答了这个问题。另外,在我的实际工作中,甚至遇到这样的老同志:
1:制冷量减少,压缩机的制冷剂要增加
2:压缩机的高低压端可以用普通截止阀联通,理由居然说是:流体通过任何阀门都是等焓的。
回复
17楼
回复:
1.暖通设计规范规定,管道穿过建筑物变形缝应加软接头。
回复
20楼
请问那本规范哪页啊?谢谢了
回复
21楼
1、通风与空调验收规范2002第5.3.9:设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加 100mm 及 以上。
2、建筑防火规范2014第9.3.11:穿越防火分隔处的变形缝两侧(设70防火阀)。