如题。我们院有个老总说不用加,原因说风管不像水管那样容易变形,说风管柔性度好;另一个老总说要加。如果加的话,哪本规范有说明?实在找不到相关规范明确的说明啊。麻烦大家指点迷津,谢谢
如题。我们院有个老总说不用加,原因说风管不像水管那样容易变形,说风管柔性度好;另一个老总说要加。如果加的话,哪本规范有说明?实在找不到相关规范明确的说明啊。麻烦大家指点迷津,谢谢
2楼
需要加,看看图集91SB6-1第12页
回复
3楼
91年的图集?刚才查了下,还是华北地区的?
回复
4楼
2005年修订的华北标图集
回复
5楼
一般情况均应考虑设置,《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)第5.3.9条第4款看看。
回复
6楼
需要加,而且还要加防火阀
回复
7楼
变形缝是需要加的啊。。。
回复
8楼
不仅要加软管,还要在两侧加防火阀
回复
9楼
5.3.9 (4)设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加100mm及以上。
回复
10楼
谁有设计规范来参考下
回复
11楼
本人认为是否需要加软管,应该先要判断这条缝起什么作用,缝有两种(我仅知道的),一种是沉降缝,一种是伸缩缝。本人认为沉降缝是需要设置软管的,因为这条缝的两端基础是相互独立的,它是解决建筑不均匀沉降的问题,建筑产生不均匀沉降,肯定会对风管有所影响,所以要设软管。如果是伸缩缝,缝的两侧柱子是独立的,但承台是共用的,故在设缝处不可能产生建筑变形的问题,故可不设软管。
回复