配筋率大家都明白吗
flyingsky3216
2006年10月28日 10:03:41
只看楼主

梁:ρ=As/bxh0 到底是除以h0还是h还是(h0-a),对矩形截面,感觉规范上写的不是很明白而 TSSD的钢筋查询表或其他的什么钢筋查询表,好象是 h0-保护层厚度,即 ρ=As/bx(h0-a), 到底哪个正确因为这个涉及到 梁端 >2%, 箍筋 提高一级的强条!h0--有效高度a-保护层厚度望大家解释!

梁:ρ=As/bxh0
到底是除以h0还是h还是(h0-a),对矩形截面,感觉规范上写的不是很明白
而 TSSD的钢筋查询表或其他的什么钢筋查询表,好象是 h0-保护层厚度,
即 ρ=As/bx(h0-a), 到底哪个正确
因为这个涉及到 梁端 >2%, 箍筋 提高一级的强条!
h0--有效高度
a-保护层厚度


望大家解释!
免费打赏
ccml
2006年10月30日 17:44:16
12楼
梁的配筋率p=As/b*h0 (详GB 50010-2002第110页第5行)

c为混凝土保护层厚度
对于梁(当混凝土的保护层厚度为25mm时):
单排时h0=h-35mm,双排时h0=h-60mm
对于板(当混凝土保护层厚度为15mm时):h0=h-15MM
回复
ccml
2006年10月30日 17:48:01
13楼
h0=h-as
h--受弯钢筋的截面高度
as--纵向受拉钢筋合力点至受拉区混凝土边缘的距离
回复
henrywung
2006年10月30日 20:39:35
14楼


柱子的配筋率p=As/b*h?能否说明出处?

回复
ywcllb
2006年10月31日 09:09:06
15楼
a为受拉主筋合力作用点到混凝土受拉边缘的距离,不要搞错了。
回复
bora_bora_bora
2006年10月31日 15:03:36
16楼

有道理!既然是最小配筋率用h是偏于安全的
回复
soccerno10
2006年10月31日 17:18:20
17楼
梁的配筋率p=As/b*h0
b*h0 指的是梁的有效面积
梁的最小配筋率Pmin=As/b*h

而柱子的配筋率p=As/b*h
回复
liyuan201
2006年11月01日 11:36:40
18楼
除扣除保护层的求配筋率
回复
gxf-825
2006年11月01日 21:54:49
19楼
当然是p=As/b*ho ,其中 ho=h-as为梁的有效高度,h—梁高,as—混凝土保护层厚度,一般大于等于25mm。梁的最小配筋率为:在0.2%和0.45ft/fy中取比较大的一个。
回复
ch430023
2007年04月06日 12:51:57
20楼


ho=h-as是错误的,是 ho=h-a,减去的不是保护层厚度,是受压边钢筋合力作用点至截面边缘的距离
回复
03lxt
2007年04月08日 09:55:16
21楼
各位的见解都不错,正应了那句话,有些问题需要大家一起探讨才能解决问题,众人拾柴火焰高
回复

相关推荐

APP内打开