配筋率大家都明白吗
flyingsky3216
2006年10月28日 10:03:41
只看楼主

梁:ρ=As/bxh0 到底是除以h0还是h还是(h0-a),对矩形截面,感觉规范上写的不是很明白而 TSSD的钢筋查询表或其他的什么钢筋查询表,好象是 h0-保护层厚度,即 ρ=As/bx(h0-a), 到底哪个正确因为这个涉及到 梁端 >2%, 箍筋 提高一级的强条!h0--有效高度a-保护层厚度望大家解释!

梁:ρ=As/bxh0
到底是除以h0还是h还是(h0-a),对矩形截面,感觉规范上写的不是很明白
而 TSSD的钢筋查询表或其他的什么钢筋查询表,好象是 h0-保护层厚度,
即 ρ=As/bx(h0-a), 到底哪个正确
因为这个涉及到 梁端 >2%, 箍筋 提高一级的强条!
h0--有效高度
a-保护层厚度


望大家解释!
免费打赏
hunan1
2006年10月28日 12:23:54
2楼
TSSD那个看AS,保护层没用。自己试试。规范h0=h-35(一排),h0=h-60(两排)

回复
lastfriend
2006年10月28日 15:10:56
3楼
除以h0
回复
lsword
2006年10月28日 15:49:41
4楼
梁的配筋率p=As/b*h0
b*h0 指的是梁的有效面积
梁的最小配筋率Pmin=As/b*h

而柱子的配筋率p=As/b*h
回复
weichengchao14
2006年10月29日 08:59:12
5楼
当然是h0了, h0=h-a,a为受拉钢筋的保护层厚度(单筋取35mm,双筋取60mm),h为梁的截面高度,梁的配筋率即为p=As/b*h0。(b*h0 指的是梁的有效面积)
ρ=As/bxh ρ=As/bx(h0-a)无实际意义!!也决不是什么最小最大配筋率!!

个人观点
回复
xiabangli51888
2006年10月29日 20:02:23
6楼
我买了本混泥土结构计算,计算那个配筋的时候都是用的h,有点不大明白,给以前教材讲的,矛盾
回复
999liudy
2006年10月29日 20:48:33
7楼
梁的配筋率p=As/b*h0 (详GB 50010-2002第110页第5行)
梁的最小配筋率Pmin=As/b*h


回复
yms168
2006年10月29日 20:51:47
8楼


说的好!
回复
wuyangjcj
2006年10月30日 09:43:12
9楼
第5楼的观点我同意,但是a不是受拉钢筋的保护层厚度.
回复
mnj66
2006年10月30日 09:55:59
10楼
配筋率按bh计算还是按bho计算,规范好多地方说得很含糊。
有专家教授们说过:如果规范限制的是最大配筋率,那么配筋率按bho计算,如果规范限制的是最小配筋,那么配筋率按bh计算。
回复
nicholas4274
2006年10月30日 10:41:42
11楼
a为受拉主筋合力作用点到混凝土受拉边缘的距离
回复

相关推荐