梁:ρ=As/bxh0 到底是除以h0还是h还是(h0-a),对矩形截面,感觉规范上写的不是很明白而 TSSD的钢筋查询表或其他的什么钢筋查询表,好象是 h0-保护层厚度,即 ρ=As/bx(h0-a), 到底哪个正确因为这个涉及到 梁端 >2%, 箍筋 提高一级的强条!h0--有效高度a-保护层厚度望大家解释!

梁:ρ=As/bxh0
到底是除以h0还是h还是(h0-a),对矩形截面,感觉规范上写的不是很明白
而 TSSD的钢筋查询表或其他的什么钢筋查询表,好象是 h0-保护层厚度,
即 ρ=As/bx(h0-a), 到底哪个正确
因为这个涉及到 梁端 >2%, 箍筋 提高一级的强条!
h0--有效高度
a-保护层厚度


望大家解释!
免费打赏
21cen
2009年05月05日 14:04:41
22楼
GB50010-2002第117页表格下说明,最小配筋率按bh计算
回复
buhuishiwo
2009年05月06日 06:57:52
23楼
这是做技术的和行政管理的玩的一个游戏。。
听同济大学的一个老师说过,想最小配筋率,但国家主管部门坚决不同意。因为怕带来的投资太大,比如大坝或者什么大体积的混凝土。大多还是按最小配筋率要求的。。但是只能认为的把公式H0改成H了。这样可以提高最小配筋率的。但是配筋率是还是H0的。就是受拉钢筋合力作用点的位置到受压区混凝去边缘的距离。
回复
lpf0313
2009年05月06日 11:44:07
24楼
配筋率是除以bho;但最小配筋率是除以bh
回复
kcrobert2
2009年05月07日 10:56:46
25楼
纠正一个错误:as是混凝土边缘至钢筋受力合力点的距离,符号c才是钢筋的混凝土保护层厚度,在混凝土结构设计中没有a这个符号。
回复
flucy
2009年05月07日 22:54:28
26楼
4楼说的是对的
回复
yuhouji
2009年06月24日 20:26:52
27楼
很好!很强大!谢谢了!:handshake :victory: :call:
回复
beihoo
2009年06月25日 09:42:24
28楼
TSSD那个看AS,保护层没用。自己试试。规范h0=h-35(一排),h0=h-60(两排)