高低压配电室是否必须敷设绝缘胶垫
john_liu_1997
2012年04月26日 13:21:17
只看楼主

一般在高低压配电室内的地面上都敷设有绝缘胶垫,但是根据GB50222-95的标准中,配电室、变压器室的装修材料都必须是A级防火材料,但是我在网上查了很久只有阻燃型绝缘胶垫,不能满足A级防火要求。请教一下各位高手,高低压配电室是否必须敷设绝缘胶垫,是否有A级防火的绝缘胶垫?如果没有,那么与防火规范相矛盾,设计中如何执行呢?

2012年04月28日 16:57:58
2楼
怎么没有人回复?自己顶一下!求教各位大侠!!
回复
xxm63540295
2012年04月28日 17:19:44
3楼
安全用具费用里包括了
回复
曲水流
2013年11月03日 17:35:03
4楼
我也想知道,有劳大侠解解。
回复
曲水流
2013年11月03日 17:35:38
5楼
我也想知道,有劳大侠解解。
回复
水中央
2013年11月04日 21:37:36
6楼
好像都应该有的,配电室里基本的安全用具,不过都是橡胶板,绝缘就差点
回复
qfrnlw
2014年06月03日 16:50:29
7楼
我也想要知道,请各位解答,谢谢
回复
wboy8759
2014年06月03日 17:19:14
8楼
变电站设计规范里面没有这个铺橡胶垫的要求。
回复
qq_1418554697855
2015年09月11日 17:14:17
9楼
必须敷设绝缘胶垫,10KV的配电室必须耐压等级在12KV以上的电压,一般不能低于6mm厚度,材质我觉得阻燃或难燃的就可以。
回复
txs1986
2015年09月11日 17:17:37
10楼
学习了,都是大神啊
回复
饭勺sheryl
2015年09月11日 18:06:31
11楼
实际施工的时候到底怎么做的呢?。。
回复

相关推荐

APP内打开