采用热水锅炉直接加热,锅炉顶设热水箱,与锅炉自然循环,水泵从热水箱吸水供浴室,冷水由山顶蓄水池提供,高差23米,采用双管系统.这样是否可行?请有经验高手指教!(该浴室为临时建筑,只用四、五年,只求经济实用)
采用热水锅炉直接加热,锅炉顶设热水箱,与锅炉自然循环,水泵从热水箱吸水供浴室,冷水由山顶蓄水池提供,高差23米,采用双管系统.这样是否可行?请有经验高手指教!(该浴室为临时建筑,只用四、五年,只求经济实用)
2楼
锅炉和热水箱最好加水泵循环,才1,2百元,不用省!!热水供应可以不用水泵,水箱和淋浴头高差3米以上就可以!不过40个头,管路大概要dn50-dn40吧
如果你选的锅炉供热功率够的话,也可以不用双管,直接供40度热水没问题!!
回复
3楼
锅炉与热水箱间最好加循环泵保持水温于50~60℃间,锅炉及热水箱的容积需以40个淋浴间尖峰同时使用量计算水量,若冷热水有压力差时还需于管路上加装止回阀
回复
4楼
经济实用的方法就是浴室顶上设冷热水箱,如果山顶蓄水池供水点主要就是浴室的话,冷水箱也可以考虑省去。
回复
5楼
不行、不符合热水锅炉安装规范,锅炉检验所不给你发使用证
回复
6楼
采用中央热水器既省钱又方便,拆时又可带走。
回复
7楼
可以,不过水箱最高液位不能高过锅炉低液位4米(不符合热水锅炉的有关使用规程),
回复
8楼
最好设冷热水箱,否则冷水和热水之间难以平衡,另外40个淋浴间管路应采用环状布置。
回复
9楼
装一组龙普lp-3p空气源热泵,省事方便24小时热水,才2万多,不用可以带走,很合适的
回复
10楼
看标准图01SS126!
上面讲得很详细!
回复