各位建筑大师,我是做给排水设计的,本人现在手里有个剧院建筑,最的舞台处与办公室顶高30米,最高六层与旁边的一个30米娱乐建筑相连,而那个娱乐建筑又与高99.6米的广电大楼相连,本剧院仅六层与娱乐建筑相连,其它层脱开,剧院观众1293人,有主舞台与侧,后舞台,本人想问下:1、剧院是一类高层还是二类高层,剧院局部六层。2、主舞台与侧舞台和后舞台要不要防火分割,要不要设防火幕,剧院规范8.1.2 (强条)舞台主台通向各处洞口均应设甲级防火门, 或按本规范第8.3.2 条规定设置水幕。这个洞口包括主舞台与侧台,后台相间隔的口部吗?
各位建筑大师,我是做给排水设计的,本人现在手里有个剧院建筑,最的舞台处与办公室顶高30米,最高六层与旁边的一个30米娱乐建筑相连,而那个娱乐建筑又与高99.6米的广电大楼相连,本剧院仅六层与娱乐建筑相连,其它层脱开,剧院观众1293人,有主舞台与侧,后舞台,本人想问下:
1、剧院是一类高层还是二类高层,剧院局部六层。
2、主舞台与侧舞台和后舞台要不要防火分割,要不要设防火幕,剧院规范8.1.2 (强条)舞台主台通向各处洞口均应设甲级防火门, 或按本规范第8.3.2 条规定设置水幕。这个洞口包括主舞台与侧台,后台相间隔的口部吗?
3、一般这种情况,防火幕除了,主舞台与观众相连的洞口作,外其它部位要做吗,都那些。
[
本帖最后由 w-jwei 于 2012-4-25 21:55 编辑 ]
2楼
你底层面积多少啊 总高度什么又被说!
回复
3楼
回复
4楼
ni 你好
回复
5楼
根据实际来研究实际问题、、
回复
6楼
肯定要做到啦,本来就是人多的地方
回复
7楼
这个剧院和高层连体,是很讨厌的。
本来可以按建规设计,连一起要按高层了。高度超24米,也不能按高层群房,要按高层主体设计。
单层面积,按1293人的规模来看,应该是超过1000平方米的。但是这里面有个问题,是算二类还是一类。我觉得应该按二类。2010年我做的一个商场改影城的项目,属于综合楼建筑,建筑高度大于24米,共4层,单层面积大于1000平方米。但是四层的楼层高度是18米,最后是按二类高层设计的,没有按一类。
这个剧院和高层相连很纠结。如果功能上没直接关系,用建筑脱缝搞成两个建筑物,是否可行?90米高层的30米-45米相连范围内不设窗口或者用消防联动的防火窗,剧院部分直接按多层设计,应该符合规范要求。如果功能上两者相互连接,那就没办法了,只能按一类高层设计剧院。
回复
8楼
上述第一个问题,关于剧院局部6层,认为是附属用房或设备、工作间,仍然可以按建规设计。
第二个问题,建规规定“8.5.2 下列部位宜设置水幕系统:
1 特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台口,以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口;
2 应设防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位;
3 需要冷却保护的防火卷帘或防火幕的上部。”
是不是甲等可以确定一下,不是甲等的话,不超过1500座,应该可以不做水幕吧。反正我们1200人的剧场没有做。
关于特等和甲等,应该是国家级和省级的分别,如果不是这两者,而且可以按建规设计的话,肯定可以不设水幕。剧场规范关于甲等的规定,也是从座位等舒适度出发确定的。
回复
9楼
剧院底层建筑面积 有6100平方米,总建筑面积有1万多平方米,总高度30米
回复
10楼
剧场建筑设计规范JGJ 57—2000:
8.1.1 甲等及乙等的大型、特大型剧场舞台台口应设防火幕。 超过800 个座位的特等、甲等剧场及高
层民用建筑中超过800 个座位的剧场舞台台口宜设防火幕。
8.1.2 舞台主台通向各处洞口均应设甲级防火门, 或按本规范第8.3.2 条规定设置水幕。
8.1.3 舞台与后台部分的隔墙及舞台下部台仓的周围墙体均应采用耐火极限不低于2.5h 的不燃烧体。
8.1.4 舞台(包括主台、侧台、后舞台)内的天桥、渡桥码头、平台板、栅顶应采用不燃烧体,耐火极
限不应小于0.5h。
我这个是乙等,但是大型的剧院,
8.3.4 剧场内水幕系统设置应符合下列规定:
1 按本规范第8.1.1 条规定设置的防火幕上部,应设防护冷却水幕系统;
2 按本规范第8.1.1 条规定应设置防火幕有困难的部位,超过1500 个座位的剧场舞台台口及与舞台相
连的侧台、后台的门窗洞口,应设防火分隔水幕;
3 按本规范第8.1.1 条规定宜设置防火幕有困难的部位,宜设防火分隔水幕。
是要设水幕了!!
回复
11楼
多谢楼上各位,我是想问下,主舞台与侧舞台和后舞台要不要防火分割,要不要设防火幕,剧院规范8.1.2 (强条)舞台主台通向各处洞口均应设甲级防火门, 或按本规范第8.3.2 条规定设置水幕。这个洞口包括主舞台与侧台,后台相间隔的口部吗?