2楼
制冷量除以风速。。。。
回复
3楼
总风量减去新风量。
回复
4楼
新风量=Max(30CMH*人数; 最大排风量; (洁净室人员需求新风量+正压风量+排风量))
送风量=max(保证室内不结露大温差送风量,保证洁净室洁净度和洁净室内正压换气次数送风量)
保证室内不结露大温差送风量 = 总冷负荷/(室内状态点焓值 - 保证不结露送风状态点的焓值) / 1.2
保证洁净室洁净度和洁净室内正压换气次数送风量 = ( 房间体积 * 换气次数 )
=>
送风量 = 新风量+回风量 = 回风量+排风量
正压: 新风量 > 排风量
负压: 新风量 < 排风量
回复