35KV合环操作要向供电局申请吗?能否侧合环?
weijianluxu
2012年04月25日 17:08:57
只看楼主

我公司新项目现有35KV/10KV变电所一座,由于是化工企业,不允许停电。当时变电所设计时未向设计院提出合环要求,设计院在35KV配I段、II段设置母联无连锁;10KV I段、II段设置3合2方案。当时设计院未考虑合环要求,因此10KV段开关选型偏小,达不到合环要求!现打算在35KV侧合环,这样可行吗?另外请问一下35KV合环操作要向供电局申请吗?由于公司为小型公司,没有核相仪等测量设备,测量计算合环是否可行应该请哪方面的单位前来指导协助?

我公司新项目现有35KV/10KV变电所一座,由于是化工企业,不允许停电。当时变电所设计时未向设计院提出合环要求,设计院在35KV配I段、II段设置母联无连锁;10KV I段、II段设置3合2方案。当时设计院未考虑合环要求,因此10KV段开关选型偏小,达不到合环要求!
现打算在35KV侧合环,这样可行吗?另外请问一下35KV合环操作要向供电局申请吗?由于公司为小型公司,没有核相仪等测量设备,测量计算合环是否可行应该请哪方面的单位前来指导协助?
免费打赏
lingxuct
2012年04月27日 11:22:13
12楼
什么是“权限不够”?

35KV开关柜不是你们自己操作?10KV也不是自己操作?

不停电倒闸,是化工企业最起码的供电要求,当初申请时没这个要求?设计院有什么权限“否决”并列操作?
回复
weijianluxu
2012年04月27日 17:02:26
13楼
设计院没有化工设计经验,把我们这当做一般大容量用户标准设计,35KV由供电局配调拉了2跟高压电缆线进变电站的!
回复
zsphn6666
2013年03月14日 09:11:08
14楼
首先合环前要核相,而且合环要的到供电局的批准,会影响到系统的潮流分布,长时间的合环运行是不允许的,短时间合环可以在不停电的情况下改变运行方式。