2楼
楼主表达不太明确。是变压器低压侧的总柜吗?根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》是必须要加的,根据建筑物的要求设置A,B,C,D级
回复
3楼
就是变压器低压侧的出线柜,当然要加SPD啊!
回复
4楼
变压器高压侧低压侧都要加
回复
5楼
我想补充问一下,如果变压器出线供电对象中没有电子信息设备,是否还要加浪涌保护?
回复
6楼
楼上这种情况我认为不用加。同时我认为规范在这方面说的太笼统,弄得啥情况都要加,有点滥用的味道。
回复
7楼
加个普通的避雷器就好了!!
SPD有带内太浪费了把!!
呵呵
回复
8楼
好象还没有答案哟
回复
9楼
没有明确说要加的,看设备的情况吧
回复