现有一厂房,建筑物耐火等级为二级。生产火灾性为丁类。占地面积为612M2。体积为7712。3M3。问可否不设室内消防系统???

现有一厂房,建筑物耐火等级为二级。生产火灾性为丁类。占地面积为612M2。体积为7712。3M3。问可否不设室内消防系统???
免费打赏
智慧瓶
2004年04月06日 21:09:51
2楼
应该设,因为体积超过5000m3
回复
bonbon
2004年04月06日 21:44:16
3楼
设!
回复
hanghangui600
2004年04月06日 22:45:59
4楼
当然要设!
回复
ouyibing
2004年04月07日 11:05:14
5楼
厂房,做什么用的?如果大于5000,最好还是设。
回复
eagles
2004年04月07日 11:08:05
6楼
设吧,不会错的
回复
qja989
2004年04月07日 11:15:05
7楼
回复
yuwei
2004年04月07日 15:03:13
8楼
建规8.4.1的第一条就规定厂房应设室内消防给水
回复
yuwei
2004年04月07日 15:05:53
9楼
上面不全,虽然8.4.2条有特别规定,但我遇到的消防审查都只管8.4.1条,不看后一条,所以建议还是设吧