我做的是图书馆的计算机检索大厅,360平米,层高4.8米,但是上面是8米高的玻璃穹顶,没有吊顶,因此无法进行喷洒设计,我应该怎样设计消防?
我做的是图书馆的计算机检索大厅,360平米,层高4.8米,但是上面是8米高的玻璃穹顶,没有吊顶,因此无法进行喷洒设计,我应该怎样设计消防?
2楼
不是检索大厅一个单独得建筑体吧 是多层还是高层得?
参考第五条吧
第8.7.5条 下列部位应设置气体灭火系统:
一、省级或超过100万人口城市广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;
二、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;
三、二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接室点室;
四、中央及省级治安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室;
五、主机房的建筑面积不小于140m²的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;
六、其他特殊重要设备室。
回复
3楼
如果是比较高级的图书馆,建议由专业公司做气体灭火,你也可以省事了。
回复
4楼
老王厉害,经典阿
回复
5楼
谢谢各位啊~~~检索大厅只是一个区域
回复
6楼
规范熟悉,经典,多多指教。
回复
7楼
超过8米的检索大厅可以不设计自动喷淋,如果为安全考虑,可以设计消防水炮。
回复
8楼
消防炮?那还不如做气体,或者可以考虑悬挂式干粉灭火器,又美观,又省事,不过要和当地的消防部门协商下,有可能消防会卡。
回复
9楼
气体灭火要死人的,哪有那么大空间作气体灭火的阿?
回复
10楼
看热闹来的!你们继续!不过个人想法是用悬挂式干粉灭火器。至于其他问题,留给楼下的说!
回复
11楼
用我公司的自动灭火棒,即美观又不会危害人的健康!