请教:组合式空调机组好,还是吊顶式风柜好?
牛广人
牛广人 Lv.12
2012年04月24日 10:05:52
来自于中央空调
只看楼主

在长沙,一个室内批发市场的空调系统,4层,每层面积约1万平方米,建好后摊位出租,问题是:1.是每层设空调机房数个,用组合式空调处理机组?2.用吊顶式柜式风机盘管机组加新风?第2个方案可以少占商场面积,有经济效益。到底选哪个方案好,各有何利弊?请各位高手指点,本人在郁闷中。

在长沙,一个室内批发市场的空调系统,4层,每层面积约1万平方米,建好后摊位出租,问题是:
1.是每层设空调机房数个,用组合式空调处理机组?
2.用吊顶式柜式风机盘管机组加新风?
第2个方案可以少占商场面积,有经济效益。到底选哪个方案好,各有何利弊?请各位高手指点,本人在郁闷中。
dongwenxia1
2012年04月24日 11:39:53
2楼
个人认为第二个方案
回复
牛广人
2012年04月24日 11:47:42
3楼

请帮忙分析一下原由。
回复
牛广人
2012年04月24日 12:33:02
4楼
我看好多商场用的是第一个方案。
回复
yewensheng02
2012年04月24日 12:36:33
5楼
从设计角度 我选方案一,噪声小,维修方便,便于管理。这么大的面积要几个机房也是合理的
回复
rainbowyoung
2012年04月24日 13:09:12
6楼
高度够的话,用吊柜,可以节省空间,
回复
rainbowyoung
2012年04月24日 13:13:30
7楼
省下来的商铺可以卖好多钱
回复
daiboss
2012年04月24日 14:28:29
8楼
方案一:维护管理方便,过渡季节可以利用全新风运行,空气品质好。
方案二:节省机房面积,维护管理麻烦,如果水管漏水检修比较麻烦。
各有利弊吧,如果是大空间建议还是用方案一。
回复
chenjue1986
2012年04月24日 14:32:48
9楼
商铺的空调一般都是租户入住以后自己装修时决定的,但是也有在入住前就安装好的.至于楼主提出的两个观点,我都有见到过.上海的巴黎春天宝山电就是采用全空气系统,一次性完成,租户后期进入,很多小的商铺上方根本就没有风口.我觉得还是每个租户单独控制好点,因为商铺经营不一样,负荷也不同,全空气系统能照顾到所有人,不如单独控制.无锡宜家商场采用租户预留冷水管和新风管,至于后期如何装修\安装,由租户自己根据实际情况安排.
回复
牛广人
2012年04月24日 15:44:17
10楼
“大人物”说得很详细,很有参考价值,谢谢!
不过,又带出了另外一个问题,如果每个小商铺单独控制,那如何计空调费?每个小商铺安装计量表好像不太现实,因为小商铺太多了,每个才10来个平方。
欢迎各位高手出招!
回复
xlsh20
2012年04月24日 15:50:00
11楼
来学习
回复

相关推荐

APP内打开