如下图,地下机械立体车库的作用面积是按160平方米还是按80平方米计算?如果下边一部汽车火灾,往上烧,上边一辆也要着火,所以我认为只要平面作用面积按80,两层就是80×2=160平方米。 你们怎么认为?

如下图,地下机械立体车库的作用面积是按160平方米还是按80平方米计算?如果下边一部汽车火灾,往上烧,上边一辆也要着火,所以我认为只要平面作用面积按80,两层就是80×2=160平方米。
你们怎么认为?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
愤怒的小鸟
2012年04月27日 10:08:56
12楼
学习了!
回复
sadone
2012年04月27日 10:36:32
13楼
立体车库不能用边墙型喷头。

理由如下:喷规05版6.1.3第三条,顶板为水平面的轻中危1级的居室和办公室可采用。
回复
smartgump
2012年04月27日 12:37:36
14楼
江苏水消防规范:天花按照中危II级,作用面积按160m2,另外对于机械式停车库,托板下喷头用水量可按《自动喷水灭火设计规范》GB50084中关于货架内开放喷头数来计算。机械式汽车库自动喷水灭火系统,可按每增加一层汽车库增加10L/S用水量来计算,三层及三层以上者可增加25L/S用水量来计算。一般复式停车库2~3层,开放喷头数每层6个,考虑系统不均匀性,每层汽车库可按10L/S用水量计算。
另外,自动喷水灭火系统设计手册P171,同样有此规定,但内置喷头每个喷头出水量宜为115L/min且宜采用快速反应喷头


[ 本帖最后由 smartgump 于 2012-4-27 14:53 编辑 ]
回复
xiaohahaab1
2012年04月27日 13:03:24
15楼
7.2.3.2 机械式立体汽车库、复式汽车库的喷头除在屋面板或楼板下按停车位的上方布置外,还应按停车的托板位置分层布置,且应在喷头的上方设置集热板。托板当成地板
回复
anly_chan
2012年04月28日 09:32:07
16楼
我觉得有道理