求解:中型超市消防疑问。
chenqubo1996
2006年10月26日 11:57:21
只看楼主

工程概况:中型超市,地上三层,单层面积2430平方米,总体积约32400立方米。本工程楼层之间有自动扶梯,用防火卷帘分隔开,单层一个防火分区。 同一个小区,有十一层的小高层,和六层的多层。小区设置有高、低区生活给水,高区设计压力为0.52Mpa,低区设计压力为0.30Mpa。均由小区泵房加压供水。倘若整个超市设置自动喷淋,在保证最不利点喷头的工作压力的情况下,从末端计算到信号蝶阀的水头损失在0.3~0.35MPa左右,加上湿式报警阀的 水头损失需要2.5m,保证0.38MPa的压力。那么我是否可以把喷淋系统的进水管直接接在小区高区供水的环网上(当然管网秒流量核算为:最大小时生活用水量与喷淋系统流量之和)。这样喷淋系统应该属于常高压系统了。那么就可以不设置高位水箱与消防水池了。

各位专家们,帮我看看我的设计思路对不对。尽量详尽点,谢谢。
免费打赏
eqingdigushi
2006年10月26日 15:37:16
2楼
想法是好的,事实是行不通的。首先消防和生活管道不能共用,因为消防水难得使用,平时都积在管网中形成死水臭水,污染生活水。
回复
eqingdigushi
2006年10月26日 15:38:42
3楼
其次,我觉得52米的扬程不一定够喷淋的压力。层高是多少,你有进行管网计算过吗?
回复
chenqubo1996
2006年10月27日 08:48:25
4楼


共用的外网是小区的生活给水,就是在消防时上加大流量(22L/S,这个值相较于生活用水量不大),当然喷淋系统与室外管网的连接肯定是单向的。就好比多层室内消火栓系统直接市政管网一样,造成污染应该是可以避免的。

总的建筑高度13.5m,加室内外高差0.45m。就算是13m。加上我计算的管网阻力0.38MPa。为0.51MPa。
故,有此方案考虑。

希望大家,在帮我看看。
回复
sinshou198309
2006年10月27日 13:15:17
5楼
有几个问题要注意:
1、首先要拿到消防队的同意批文
2、高区生活给水管分为两支,一支接自喷用水,一接生活用水。在生活用水的分支管上要设置电动阀门,在消防时候关闭此阀门,也就是关闭生活用水,保证消防的用水量。
回复
123
2006年10月27日 13:38:34
6楼
你的高区供水系统并不是常高压
回复
chenqubo1996
2006年10月27日 15:19:50
7楼
那么我退一步讲,设置消防水池,但前十分钟用水由生活给水高区供给,消防泵启动后,由水池结合供给。

不知道,这样行不行。
回复
老谭
2006年10月28日 23:24:58
8楼
这种想法也是不行的,十分钟的消防水量是无法保证不被他用。无论从系统安全要求,规范的要求,十分钟的消防水量必须是专用的,没得商量。
回复
hzr8686150
2006年10月29日 14:22:54
9楼

支特楼上说法
回复
小土熊宝贝
2006年10月29日 22:06:53
10楼


支持