二层单体超市要做什么消防系统?
gzd-hefei
gzd-hefei Lv.5
2005年08月05日 09:04:12
只看楼主

一个二层单体超市是否要做自动喷淋系统?若做的话,市政管网能满足压力要求,还需要做水箱或水泵房吗?稳压要做吗?

一个二层单体超市是否要做自动喷淋系统?
若做的话,市政管网能满足压力要求,还需要做水箱或水泵房吗?稳压要做吗?
免费打赏
gzd-hefei
2005年08月05日 11:54:20
2楼
这么快就沉到下边了,自己顶一下
回复
little_strong
2005年08月05日 13:02:18
3楼
要看面积有多大.
要做的话,最好还是单独设水池、泵房
回复
wangganghand
2005年08月05日 13:04:21
4楼
作自动喷水灭火系统、消火栓系统、二氧化碳灭火系统等,自动喷水灭火系统一定设置水箱、水泵。
回复
gzd-hefei
2005年08月05日 13:41:29
5楼
我想做自动喷水系统加消火栓系统。
一定要设水箱和水泵吗? 如果设水箱,只有二层,水箱怎么放才能满足压力要求呀?

总建筑面积8000,上下各4000,
自喷需要流量为20L/s,消火栓流量为10L/S, 室内消防用水是否为30L/S ?

自喷和消火栓可以用一个稳压泵吗?
回复
wx8001
2005年08月05日 14:47:10
6楼
自喷和消火栓应该可以用一个稳压泵!但我一般都是分开设置啊
回复
xfd831
2005年08月05日 15:35:02
7楼
1、楼主,你的有中央空调吧?
有的就需要做了喷淋
2、二层消火栓的压力,市政应该没问题了.
3、喷淋是不够的,需要独立设消防水池,消防水池就包括喷淋的好了,消火栓和室外消防用水量由市政供给.
4、高位水箱——喷淋最好你做个高位水箱,如果屋顶不好做的话,那就取消好了。稳压装置不能省!
回复
ylw94
2005年08月05日 16:18:04
8楼

他都讲了!!我没事了
回复
01102005
2005年08月05日 16:21:32
9楼
呵呵
面积如果不大可以考虑做简易型喷淋(没有消防水池,水泵,水箱),
直接接市政消防管网.
但要消防部门同意才可.
回复
gzd-hefei
2005年08月06日 09:10:49
10楼
哦,谢谢各位的热心解答,没作过喷淋,先试着做吧
回复
某日某月
2005年08月06日 21:48:59
11楼
应设喷淋和消火栓,喷淋两层需要水压大概是0.4MPa左右,市政压力有这么大吗?就是有喷淋系统出于供水安全考虑,最好设水池.
回复