我现在正在做一个两层的超市消防,总面积4600平方米,用的是喷淋加消火栓系统,超市下面是地下一层停车场(超市周围都是居民楼,所以停车场的占地面积比超市的占地面积大),我想问,这个要不要设消防水池(如果设地下消防水池,肯定离超市比较远了)?是否还要有水泵房?表达的可能有点不清楚,呵呵,麻烦大家了!
我现在正在做一个两层的超市消防,总面积4600平方米,用的是喷淋加消火栓系统,超市下面是地下一层停车场(超市周围都是居民楼,所以停车场的占地面积比超市的占地面积大),我想问,这个要不要设消防水池(如果设地下消防水池,肯定离超市比较远了)?是否还要有水泵房?表达的可能有点不清楚,呵呵,麻烦大家了!
2楼
:( ,怎么没有人啊?5555555
回复
3楼
设不设消防水池还要看规范8.6.1条。
只要水压能够保证,而且在一次火灾的范围内,公用消防水池没有问题。
回复
4楼
综合你说的,如果不能保证双路供水,消防水池必须做!考虑设置难度,可以跟别的建筑合用消防水池。但是估计难度也很大,因为1、储备水的量不一定合适,2、甲方与邻居的关系协调非我们能左右。故虽然规范也鼓励合用水池,但实施难度很大。
可以考虑在车库中合适位置划分区域做水池,只要水池本体与建筑(停车场)结构本体分开即可满足规范要求。唯一缺陷就是停车场不规整,多了一些通道。
回复
5楼
这个要看你在什么地方,在上海就不需要做消防水池,其它得地方要看当地主管部门是否允许,在新得建筑设计防火规范中已经在鼓励不设消防水池了
回复
6楼
至于消防水泵房,那肯定要设的。即使是不设消防水池直接从市政管网接,市政压力能够满足喷淋压力好像不多见,二层的超市喷淋需要压力应该是45m以上,还要考虑倒流防止器的损失,在我所了解的城市中好像都没有这么多。还要一个问题,市政压力不稳,报警阀容易出现误报。
回复
7楼
两层超市的消防水池问题!请大家帮忙,谢谢!
回复