有一工程布置喷头数为1400个分为三层求大师给计算一下管径谢谢

有一工程布置喷头数为1400个分为三层求大师给计算一下管径谢谢
免费打赏
dai18755556625
2013年11月12日 08:26:05
2楼
DN150的立管~~·
回复
w-jwei
2013年11月12日 09:42:31
3楼
喷淋系统规范要求要计算下,作用面积内的所有喷头的流量和,再根据流量确定管径,大部分情况下主管及立管是DN150的,但对喷水强度与作用面积比较大的,有可能会更大!1
回复
luftwaffa
2013年11月13日 13:45:02
4楼
需要根据货架的高度确定危险等级后,才能做设计计算
回复
xieyuhangcool
2013年11月14日 17:09:40
5楼
一层一个分区,大每层500个喷头,立管DN150,主干管DN150
回复
zhugegeli
2013年11月18日 09:42:47
6楼
喷淋主管DN150,支管按喷淋规范喷头数确定
回复
lisure1220
2013年11月18日 10:03:35
7楼
首先,你要确定建筑类型和防火等级要求
其次,如果使用的是湿式报警阀组,我记得一个湿式报警阀组最多可以带800个喷头。你这必然要分为几个防火分区了,每个分区单独走管
最后,确定了以上内容后,用天正给排水,管径是可以自动计算标注的
回复
bh0903
2013年12月03日 13:06:33
8楼
我是路过,学习来的
回复
晴天°
2013年12月03日 14:27:04
9楼
楼上各位说的都对,其实不管怎么算,记住一点:喷淋系统流量并不是叠加的,层与层之间的管径没有必然关系,设计是考虑最不利点的系统流量。