3500平方米的超市的消防设施
lqsqyyzzll
lqsqyyzzll Lv.7
2006年03月21日 11:11:27
只看楼主

3500平方米的超市设自动报警,手动消防能满足防火要求吗?

3500平方米的超市设自动报警,手动消防能满足防火要求吗?
免费打赏
ssffyy
2006年03月21日 12:34:02
2楼
能否把情况讲具体些,3500m2的面积指总面积吗?还是单层的面积,若是单层的面积还应设自动喷淋等,消火栓别忘了。
回复
lqsqyyzzll
2006年03月21日 14:45:46
3楼
3500m2是单层面积,是一家超市,自己装修的,安装有无线烟感抱警器及消火栓.让我给他补图,我认为不不行.
回复
yeleixiaor
2006年03月21日 21:45:55
4楼
自喷肯定要设,规范上有规定.不然图审过不去.
回复