2楼
大家看看有什么问题。还有今天发现混凝土的保护层厚度不够,笼子有点斜,而且钢筋加密区应该放在将要开挖的基坑外侧!
回复
3楼
施工时 精度为把握好
回复
4楼
1,螺旋箍筋有问题的,钢筋笼最上缺少3道螺旋箍筋,还有就是箍筋排列不均匀,焊接过火有的已经烧到主筋了。
2,内箍好像没有发现。
3.为保证保护层,还要加保护层钢筋,在笼子周边电焊一点钢筋头,为给钢筋笼空间。
4还有就是现场好像土堆放有问题。
5,首先你要确认桩长,主筋支数。
6.是不是要做防腐处理?防腐涂膜
回复
5楼
感谢回复。
1.钢筋笼最上缺三道箍筋是指的冠梁处还是断开搭接处呢?因为图上是桩的一部分钢筋笼
3.确实没有做保护层的钢筋,存在保护层不够的问题,已经反映给施工队了
4.堆土问题很严重,由于场地太小。而且当时施工队很油签订合同的时候没有把土方包在内,所以提醒各位,以后再做护坡桩的时候一定要注意!真的很麻烦
6.我也不清楚,做不做。有没有相关的规范
回复
6楼
有几张照片方向有点问题,为方便网友浏览,给您调一下。
回复
7楼
回复
8楼
地板 点评的很到位
回复
9楼
哎 生命线工程各啊 都这样
回复
10楼
谢谢上图分享!看了图我的一些意见:
1、安全第一!还是说些安全方面的。
(1)施工现场多名作业人员没有佩戴安全帽!
(2)洞口安全标牌没有!
(3)没有作业的桩口应该进行覆盖!
安全问题比较多!我们工地2011年年底一名工作人员不慎掉入刚挖好的23m深的旋挖钻孔桩内,辛亏没有扩底,救起来了,今年开年继续来开塔吊!这算是运气好!
奉劝施工现场的管理人员一定不要对安全问题忽视!
2、质量问题
(1)看图上钢筋笼上部的加密区长度不够,加密区、非加密区箍筋间距过大(上部箍筋明显间距比下面小,应该是最上面一节钢筋笼)!
(2)焊接质量不怎么好!
回复
11楼
学到不少东西,内撑外顶,焊接过度,加密不够,安全防护。
回复