请教配电变压器O相接地导线截面选择
wangchuanyong
2006年10月26日 09:15:15
来自于变压器
只看楼主

我们安装了多台500KVA--2000KVA变压器,高压电压10KV,低压电压0.4KV,接线组别:DYN11,高压电缆进线,低压铜排出线,连接开关柜,开关柜控制用电设备,对方要求变压器低压O相作直接接地,请问该直接阶地铜排截面如何选取(选取原则)?

我们安装了多台500KVA--2000KVA变压器,高压电压10KV,低压电压0.4KV,接线组别:DYN11,高压电缆进线,低压铜排出线,连接开关柜,开关柜控制用电设备,对方要求变压器低压O相作直接接地,请问该直接阶地铜排截面如何选取(选取原则)?
免费打赏
biexiangwaile
2006年10月26日 10:03:13
2楼
不需要用铜排接地.变压器中性点接地是工作接地,正常无电流流过.TN系统正常和故障时均无电流流过.即使是TT系统,发生单相接地故障时留过的故障电流也很小,所以,用-25x4镀锌扁钢接地即可.
回复
sweet9161t
2006年10月26日 11:07:29
3楼
我们做的工程一般采用40*4的镀锌扁钢接地
回复
bqg
2006年10月26日 14:46:42
4楼
500KVA变压器直接接地可用40*5镀锌扁钢或1*70裸铜线;2000KVA变压器直接接地可用100*5镀锌扁钢或1*185裸铜线.
回复
wangchuanyong
2006年10月28日 20:27:25
5楼
谢谢各位大虾!