求助 这是T型梁预制梁端部布置钢筋图 这里面的钢筋弯起角度8度有什么讲究么 比如我能弯起6度么 上面端部距离制作中线的距离我的只有3厘米多一点所以是不是不可以 例子中的是131
求助 这是T型梁预制梁端部布置钢筋图 这里面的钢筋弯起角度8度有什么讲究么 比如我能弯起6度么 上面端部距离制作中线的距离我的只有3厘米多一点所以是不是不可以 例子中的是131
2楼
图中单位毫米
回复
3楼
我顶一下自己吧
回复
4楼
对于预应力端头(锚头)部分,力学上讲锚头延伸的预应力索要与张拉截面垂直,这样预应力就不会因为在锚头有转角而产生预应力损失。
至于这个斜度是8度,因为预应力索在这里已经由底板转到张拉位置,正好这个转角是8度。你如果变成6度,就会使预应力与张拉面形成了两度的转角,这是在预应力操作中不能容许的(看情况你没有做过施工,就是去实习,也是跑马观花)。
回复
5楼
请问下 那应该怎么处理呢 我的后面那个尺寸比较小有没有关系 把底下的300改为200么(没有做过实习,只是做毕业设计中遇到的问题,知识掌握不好)
回复
6楼
300的是T梁预留的封锚空间,一般就是这个数,太小了封锚端混凝土量少点,与封锚端的钢筋设计有点冲突。
回复
7楼
张拉面上端和端隔梁板中线距离太短 我的只有34MM 有问题么 需要做怎样的改进 除了重新设计T梁尺寸。
回复
8楼
你的T梁不是预知的?是支架现浇T梁吗?
回复
9楼
预制的吧 这个会有区别的么 我做的40米跨径的预应力简支梁桥的毕业设计 如果现浇的话会有什么不同 (在算到配预应力筋的时候卡在这儿了,感觉与算例尺寸相差较大,想知道有什么问题,我的梁高是2500mm 比较高)
回复
10楼
可以只有34MM么
回复
11楼
是预制的就不存在张拉端空间不够的问题。
回复