室内消火栓系统如何接市政给水管网(市政水压直供)?设置倒流防止器及闸门后还须什么装置?
室内消火栓系统如何接市政给水管网(市政水压直供)?设置倒流防止器及闸门后还须什么装置?
2楼
你说的已经可以了。
回复
3楼
注意,倒流防止器水头损矢有10m之多,如果两根管从市政给水管网引入,引入管上还要加倒流防止器,两级下来水压就没了?
以上是按新规范要求,不知制定规范的有没有考虑,这样下来市政管网直接供室内消火栓系统给水就没可能了!
我多次遇到这种事,不知该怎么办?
回复
4楼
但是必须设的啊,要么在室内消防管道上设置倒流防止器
回复
5楼
LWH91
所说极是!
困惑啊!
回复
6楼
提醒:应注意靠市政供水直接用于消防用水的前提:必须保证流量、水压要求;必须有双水源(室内外消防水量之和小于25l/s可例外)。否则需设消防水池。
可直接供水时:市政管网——闸阀——过滤器(——水表)——倒流防止器——闸阀——消防管网
回复
7楼
倒流防止器的水损大,价格又高。我这里有一个简单又可行的办法,审图也通得过。但不知你们那里是否适用?采用:市政管网——闸阀——止回阀——闸阀——消防管网 ,取代倒流防止器的作法。
回复
8楼
qja989,你说的是以前我们的做法,现在审图中心根本就不给你过了,一定要加倒流防止器。你是不是好久不出图了呀(GB50015-2003 3.2.5条)
回复
9楼
看来waterdragon 没有看懂LWH91 和我的意思。
回复
10楼
我们公司没有新的规范呀,不过我们用止回阀还是行的呀,唉
回复
11楼
我觉得这样行是行呀,但有点问题,要是别人盗用消防水用怎么办呀?
回复