污水直接排入小区污水管网后检查井设置问题
云中羊
云中羊 Lv.5
2012年04月23日 09:34:46
只看楼主

请教大家个问题。昨天我看帖子部分城市已经取消设置化粪池。污水直接排入小区污水管网。问下,建筑物内污水直接排入小区污水管网,污水干管上检查井是不是太多了?还是在建筑物周边设置检查井然后统一排入小区污水管网?

请教大家个问题。昨天我看帖子部分城市已经取消设置化粪池。污水直接排入小区污水管网。问下,建筑物内污水直接排入小区污水管网,污水干管上检查井是不是太多了?还是在建筑物周边设置检查井然后统一排入小区污水管网?
alnhny
2012年04月23日 12:16:11
2楼
室内尽量合一下,适当的位置就设检查井吧,有些地方比较密也正常。
回复
starzhongyun1987
2013年04月13日 18:28:10
3楼

谢谢楼主分享
回复
秋小主
2013年04月13日 20:40:59
4楼
看个小区外线图就明白了 一般一个检查井接入的管子不宜大于4根
回复
huangzhimin
2013年04月19日 09:55:26
5楼
有关排水检查井设置问题可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下规定:
4.5.2 室外排水管道的连接在下列情况下应设置检查井:
1 在管道转弯和连接处;
2 在管道的管径、坡度改变处。
4.5.2A 小区生活排水检查井应优先采用塑料排水检查井。
4.5.3 室外生活排水管道管径小于等于160mm时,检查井间距不宜大于30m;管径大于等于200mm时,检查井间距不宜大于40m。
4.5.4 生活排水管道不宜在建筑物内设检查井。当必须设置时,应采取密封措施。
4.5.5 检查井的内径应根据所连接的管道管径、数量和埋设深度确定。
4.5.6 生活排水管道的检查井内应有导流槽。

yj蓝天:介绍的比较详细,学习啦,谢谢

回复

相关推荐

APP内打开