绿化用水设置检查井的问题,请教拉
jessya
jessya Lv.2
2006年09月11日 19:23:25
只看楼主

我做的是一个小山头的绿化给水,因为没有市政管道从这里经过,所以甲方自己在小山下开挖了一口井,又在山上修了蓄水池,剩下的就用泵把水打到山上的蓄水池进行绿化,可从井到山顶蓄水池有近1000米左右,中间有很多山坡,起伏很大,本来我选的DN200球墨铸铁管输送水源,可甲方考虑到价格问题,换成了10公斤级的UPVC给水管,但这样大的起伏及这样大的距离,根据规范要求室外给水管至少也在200米左右设置检查井,并且要求最高处和最低处要设置排器和泄水阀,并且设井,我是想问,如果这中间有3个山坡,是不是每个坡上都设放气阀,每个山沟都设泄水阀并分别设井呢?

我做的是一个小山头的绿化给水,因为没有市政管道从这里经过,所以甲方自己在小山下开挖了一口井,又在山上修了蓄水池,剩下的就用泵把水打到山上的蓄水池进行绿化,可从井到山顶蓄水池有近1000米左右,中间有很多山坡,起伏很大,本来我选的DN200球墨铸铁管输送水源,可甲方考虑到价格问题,换成了10公斤级的UPVC给水管,但这样大的起伏及这样大的距离,根据规范要求室外给水管至少也在200米左右设置检查井,并且要求最高处和最低处要设置排器和泄水阀,并且设井,我是想问,如果这中间有3个山坡,是不是每个坡上都设放气阀,每个山沟都设泄水阀并分别设井呢?
免费打赏
iclll
2006年09月11日 22:22:56
2楼
基本上是的,高处设排气阀,低处设泄水阀,都是必须的。排气有利于完全发挥管道输送能力,泄水有利于检修。
回复
商准
2006年09月20日 13:43:05
3楼
泄水阀不设也没问题。