检查井中怎么设置消力坎或消力坝啊
zzwecjtu
zzwecjtu Lv.2
2009年02月22日 17:20:21
只看楼主

在设计中我碰到一个这样的问题:两条雨水管成90度通过雨水井连接,其中有一根管坡度很大,流速很大,为减小对雨水井壁的冲击,须设置消力坎或消力坝,请知道的高手们教教我,在下不胜感激!!!

在设计中我碰到一个这样的问题:两条雨水管成90度通过雨水井连接,其中有一根管坡度很大,流速很大,为减小对雨水井壁的冲击,须设置消力坎或消力坝,请知道的高手们教教我,在下不胜感激!!!
免费打赏
zzwecjtu
2009年02月23日 08:30:39
2楼
各位大虾帮帮忙啊!
回复
zzwecjtu
2009年02月23日 21:06:38
3楼
在检查井中怎么设置啊?各位高手,帮帮忙吧,急死我了
回复
mosrope
2009年02月24日 16:04:07
4楼
???????????????饿,这个问题!
回复
zzwecjtu
2009年02月25日 17:19:57
5楼
应该是消力槛,高手帮帮忙啊
回复
liuyaran1981
2011年03月23日 10:40:10
6楼
应该是消力坎。
回复
ljlzlzlljl
2011年03月24日 08:55:19
7楼
坡度是多少?流速有多大?

1、可提高检查井壁混凝土标号,如由原来的C20提升至C30。
2、可参照跌水井做法,做阶梯跌水消能或做消力坎!
3、还有一个办法可以试试,就是在被冲击一侧,安装不锈钢板用来消能。
回复
dengjun-0
2011年03月26日 21:39:53
8楼
前面设置一个跌水井即可
回复
urd-wf
2011年03月27日 22:27:49
9楼
坡度大,你可以将大管径上的检查井都做成跌水,这样每个检查井都跌水达到消能的目的
回复