排水立管不能伸顶,其通气怎么处理?
fanxuemei
fanxuemei Lv.2
2004年04月05日 08:59:25
只看楼主

各位老兄,我是刚毕业的学生,遇到以下的情况,望哪位高人能指点指点!:一栋5层的教学楼,楼顶是琉璃瓦斜坡顶,排水立管不能伸出屋顶,又不能做专用通气管,那怎么办??

各位老兄,我是刚毕业的学生,遇到以下的情况,望哪位高人能指点指点!
:一栋5层的教学楼,楼顶是琉璃瓦斜坡顶,排水立管不能伸出屋顶,又不能做专用通气管,那怎么办??
免费打赏
dmzjl1
2004年04月06日 11:15:55
12楼
不能作伸顶通气,想法从侧面通气
回复
fanxuemei
2004年04月06日 15:20:18
13楼
多谢各位朋友!其实我也是想从侧面伸出来通气的。应该没问题吧?!
回复
fanxuemei
2004年04月06日 15:22:02
14楼
我们这里很少用吸气阀的,而且规范都规定了不允许用的。
回复
sz1606
2004年04月06日 15:49:24
15楼
当然采用侧墙通气啦,对付坡屋顶通常采用此种方法。
回复
hujl2001
2004年04月06日 15:54:04
16楼
一个五层的楼,侧墙作通气没有问题的。
回复
jiangjiangcai
2004年04月06日 16:57:28
17楼
能不能在侧面出的时候和侧墙相平,不要伸出来,这样很难看的呀,不伸出来就不会破坏美感呀。
回复
goldtide
2004年04月07日 20:28:12
18楼
吸气阀装安在室外没有问题。看来大家把根本问题理解片面。规范的规定是担心室内因质量问题带来污染。不反对横出墙外的通气,但出不去又如何解决。看看建设部办公大楼,只好用吸气阀解决通气。楼中间通气让楼上闻臭味。显然不合理。伸到楼顶想想造价。破坏结构也是不合适的。没有人否定吸气阀的功能。相信这些问题会很快解决的。
回复
pzhwutom
2004年04月07日 21:08:16
19楼
拐个弯--从侧墙出,再伸顶。只是可能不美观,但可以达到同气的目的。
回复
wyd_770705
2004年04月07日 21:13:14
20楼
给排水新规范规定:不好采用吸气阀的!我的意见是采用侧墙通气冒,给排水标准图籍里有做法!
回复
pipi951
2004年04月07日 21:32:01
21楼
同意楼上的做法
回复

相关推荐

APP内打开