各位老兄,我是刚毕业的学生,遇到以下的情况,望哪位高人能指点指点!:一栋5层的教学楼,楼顶是琉璃瓦斜坡顶,排水立管不能伸出屋顶,又不能做专用通气管,那怎么办??
各位老兄,我是刚毕业的学生,遇到以下的情况,望哪位高人能指点指点!
:一栋5层的教学楼,楼顶是琉璃瓦斜坡顶,排水立管不能伸出屋顶,又不能做专用通气管,那怎么办??
22楼
大家的看法真多!我还有个问题:可以将几条立管汇在同一条汇合通气管吗?粪水管和废水管也汇在同一条汇合通气管行吗?
回复
23楼
可以.
回复
24楼
我觉得,应该做侧墙通气合理些,吸气阀我了解不多,新规范是不允许用的了,但是我对吸气阀有个疑问,就是如果排水管内气压过高时,怎么办?会不会造成破坏水封?所以我以前设计也没有采用到,我估计新规范是考虑到这点哦,希望同行多多交流,指点!!
回复
25楼
我觉得这样的论坛真好!大家都可以交流!!我以前很少上来这些论坛,看来以后要多些上来向各位同行多多学习了!!^_^
回复
26楼
前几天恰好也遇到这个问题,初步设计中它采用的是花板透气,但不知道到底是什么东西.是不是也就相当于侧墙透气帽呢?
回复
27楼
不用犹豫,作侧墙透气!
回复
28楼
废水管和粪水管最好不要汇合通气。坡屋顶有天沟吗?可以从背街面的天沟通顶。顶标高=天沟标高+300。我曾经这样做过。达到目的又不影响美观。
回复
29楼
必须引至室外。伸顶或侧墙。
回复
30楼
想办法从侧边伸出来
回复
31楼
侧墙通气
回复