排水立管不能伸顶,其通气怎么处理?
fanxuemei
fanxuemei Lv.2
2004年04月05日 08:59:25
只看楼主

各位老兄,我是刚毕业的学生,遇到以下的情况,望哪位高人能指点指点!:一栋5层的教学楼,楼顶是琉璃瓦斜坡顶,排水立管不能伸出屋顶,又不能做专用通气管,那怎么办??

各位老兄,我是刚毕业的学生,遇到以下的情况,望哪位高人能指点指点!
:一栋5层的教学楼,楼顶是琉璃瓦斜坡顶,排水立管不能伸出屋顶,又不能做专用通气管,那怎么办??
免费打赏
goldtide
2004年04月05日 09:28:15
2楼
请与国家规范组张淼组长联系,电话:021-62464336,让他出一份公函。允许设计吸气阀用于审图即可。但要有高质量的吸气阀才能使用。请参考建设部发行的《给排水技术措施-产品技术选型》S89中排水特殊附件的吸气阀章节有要求,电话010-88361155-353慈工讯问。
可看www.goldtide.com.cn or ENglish:www.studor.net
或来电010-86614418与我方联系具体技术事项。
回复
ouyibing
2004年04月05日 09:30:51
3楼
是全坡吗?坡顶下面也应该有空间吧,伸到坡顶下面也应该可以吧。
回复
goldtide
2004年04月05日 09:38:47
4楼
不知设计区域的气候如何?冬天设计出坡顶下面的通气管,因热气冒出流下大量的凝结水到地表,污染环境。
回复
bpck
2004年04月05日 09:53:21
5楼
五层楼把排水管径大1号可做非通气立管,一层做单独排出,绝对没问题
回复
lwh91
2004年04月05日 12:02:25
6楼
同意楼上观点,加大管径!吸气阀是绝不让用了,郁闷!
回复
周明潭
2004年04月05日 12:57:03
7楼
不同意放大管径不通气的做法,排水系统设计有两项安全要求,第一顺畅排水,第二水封不破获,保障室内空气质量(关于非典的传播途径-空气),因此,必须对通气问题给予足够的重视。吸气阀可以作为一种解决问题的手段,在国标96S406中也认可的,它只吸气,保护水封不破坏,不排出气体,因此也不传播细菌。此外可否汇合后从某处集中透气,要根据项目决定。
回复
lwh91
2004年04月05日 13:43:49
8楼
楼上的,请你查查建筑给排水设计规范(2003年版),有明文规定。
回复
1969yfj
2004年04月05日 14:07:56
9楼
按出屋面设计,再让施工单位私自改用吸气阀
回复
gaoli
2004年04月05日 16:54:42
10楼
我们别墅也是斜坡式的,通气管可以设置在墙体侧面既可
回复
xujingya
2004年04月06日 11:11:10
11楼
尽量找地方伸出来吧
回复

相关推荐

APP内打开